Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Какая максимальная мощность счетчика?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Гость_Анатолий_*
са4-u72m
Счетчик 10-20 А 380/220
Мы подсчитали так, что он может максимум пропустить через себя:

220х20А= 4,4Квт/час х 3 = 13,2 Квт/час
Это правильно? Или надо использовать косинус и другие причендалами
Oleg_n
Косинус надо учитывать.
Учитывая, что счетчик трехфазный, максимальная мощность
Smax = 3 * 220В * 20А = 13,2 кВА
Соответственно, Pmax = Smax * cosф [кВт]
Гость_Анатолий_*
одну фазу - 10 Ампер
вторая фаза 10 ампер
третья фаза 10 ампер??
Он будет греться? он выйдет из строя через месяц? он будет спокойно работать сколь угодно долго?
Гость_Анатолий_*
Извиняюсь.
что будет, если подвести к каждой фазе:
10А
10А
10А
Он будет греться? он выйдет из строя через месяц? он будет спокойно работать сколь угодно долго?
и на будущее
12А
12А
12А
Гость_Анатолий_*
Опять написал глупость
что будет, если нагрузить по 25 ампер на фазу
Он будет греться? он выйдет из строя через месяц? он будет спокойно работать сколь угодно долго?

Простите, чайник
Гость_Анатолий_*
Хорошая новость:
тупо замеряли в компьютерном клубе нагрузку максимальную (не пиковую!) за час на самом счетчике:
4,9 Кв/час - то есть за час сколько набежало
4,9 Квт/час
то есть спокойно ещё два кондиционера по 1 квт + ещё один зал на 12 машин потянет.
Oleg_n
Читаем ГОСТ 6570-96 "СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ИНДУКЦИОННЫЕ. Общие технические условия".
Цитата
Максимальный ток - наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет требованиям настоящего стандарта в отношении точности.

Думаю, если контакты протянуты хорошо, то длительно 20А в каждой фазе выдержать должен.
Гость_Анатолий_*
Огромное спасибо за пояснения. Выяснилось, что сейчас потребляется 5 Кв/час (по счетчику)
Максимально ещё прибавится не более 7 квт/час - итого 12 Кв/ч - то есть при правильной грамотной раскидке на каждую фазу будет нормально
Гость_Анатолий_*
Oleg_n Дата 19.11.2007, 16:51
Вы пишите:
Косинус надо учитывать.
Учитывая, что счетчик трехфазный, максимальная мощность
Smax = 3 * 220В * 20А = 13,2 кВА
Соответственно, Pmax = Smax * cosф [кВт]

При идеальной разбивке на каждую фазу каков будет cosф [
Roman_D
Цитата(Гость_Анатолий_* @ 25.11.2007, 23:26) *
При идеальной разбивке на каждую фазу каков будет cosф [

Вопрос, конечно, интересный... Да любой!
Oleg_n
Цитата(Гость_Анатолий_* @ 25.11.2007, 22:26) *
При идеальной разбивке на каждую фазу каков будет cosф
Зависит от типа электроприемников.
Для освещения с лампами накаливания cosф = 1, для компьютерного оборудования - не знаю, надо смотреть паспорта, но думаю, всяко будет больше 0,5, но меньше 1.